1. 개 요 보일러나 “로 ”에 있어서 적정한 공기비로 운전되어야 최대의 연소 효율을 얻을 수 있으며 지금까지는 주로 송풍기 입구 DAMPER CONTROL 장치를 사용하여 송풍기 공기량을 제어 하였으나 이제는 공기량 제어는 물론 전력량 절감도 함께 할 수 있도록 INVERTER를 사용하고 있으며 당사가 개발한 INVERTER CONTROLLER는 INVERTER는 보일러나 로 운전에 있어서 가장 쉽게 적용하고 최대의 효율과 안전성을 고려하여 만들어진 제품으로 인버터 적용시 적정한 공기비 유지로 환경개선과 연료절감은 물론 20-30%의 전기 절감을 이를 수 있습니다. 아울러 한전 지원 자금도 받으실 수 있습니다. 2. 원 리 보일러 부하율은 10에서 100%까지 10단계며 이때 보일러 부하율을 전기적 신호로 변환하여 INVERTER CONTROLLER에 공급하면 그 신호에 따라서 10단계로 부하별로 INVERTER가 필요로 하는 주파수를 입력하면(설정 주파수 DISPLAY에 표시) 그 출력신호가 바로 INVERTER에 전달되어 그 주파수와 일치하는 회전수로 운전되게 되는데 이때 실제 운전되는 주파수가 DISPLAY에 운전 주파수로 표시 됩니다. 3. 각종 INDICATOR 및 조작 KEY - DISPLAY 1) 부하율 : 보일러나 로의 연료량과 공기량의 최소 최대치를 나타내는 것으로 10에서 100%로 표시된다. 2) 설정주파수 : 부하별로 INVERTER에 공급하고자 하는 주파수로 설정하여 저장된 주파수 값(0-60IIZ). 3) 운전주파수 : 실제 INVERTER가 운전되고 있는 주파수(0-60IIZ). - KEY 1) ◀ : 처음 상태로 환원하는 KEY 2) ▲ : 수치 UP KEY 3) ▼ : 수치 DOWN KEY 4) MODE : 내부에 PARA METER를 지정하는 KEY 5) ENT : 저장키 6) MAN : 수동 MODE 운전 7) AUTO : 자동 MODE 운전 4. 제품의 특징 1) 간편한 KEY 조작으로 누구나 쉽게 다를 수 있으며 운전중 설정값 변경이 가능하다. 2) 주파수 단위로 설정하며 (0 ~60HZ) INVERTER와 동일한 주파수대를 사용하므로 혼돈의 우려가 ...없고 쉽고 간편하게 조작을 할 수가 있다. 3) 설정 주파수, 실제 운전 주파수 부하율이 선명한 FND에 의하여 표시되므로 가장 효율적으로 ...관리가 가능하며 부하 변동시 설정주파에 따라서 운전 주파수가 얼마만한 시간내에 도달하는지도 쉽게 ...파악할 수가 있다. 4) 정전시에도 프로그램된 값을 유지하고 있으며 내구성이 우수하다. 5) 채대한의 안전장치 내장으로 산소량이 가준치 이하일시 자동으로 주파수가 최대로 상승하여 ... 모터회전속도를 최대로 유지시켜 매연발생의 우려나 공기 부족으로 오는 제반 문제가 발생치 않도록 ... 되어있다. |