Air Damper Controller
본문
1.개 요 | |
보일러나"로"운전시 적정한 공기비로 연소 되어야 최대 연소 효율을 얻을 수 있으며 에너지 절감은 물론 공해 물질의 발생을 최소화 할수가 있습니다.이를 위하여 개발된 제품이 공연비 조절 장치며 공연비 조절 장치는 1차로 송풍기 입구 댐퍼를 조절하고 2차로 WIND BOX 댐퍼를 미세 조절하여야 완벽한 공연비 조절이 가능하며,1차 송풍기 댐퍼 궤도 조절은 전체 조절 기능에85%~90%정도를 차지할 정도로 매우 중요하며 연소 공기를 유입하는 송풍기 입구에 부채꼴 모양에 여러개의 날개를 가진 원형 DAMPER를 설치하여 부하별로 댐퍼의 궤도를 달리하여 공기량을 조절 할수 있도록 구성된 장치입니다. | |
2.원 리 | |
보일러나 "로" 운전시 부하별로 나타나는 O2값을 보면서 적정한 공기량이 되도록 송풍기 입구 댐퍼의 궤도를 콘트롤러에 있는 스위치로 올리고 내리면서 적정한 궤도를 찾아 10단계이상(최고 12단계)단계별로 CONTROLLER에 PROGRAM(SV치)하여 운전하면 송풍기 댐퍼 궤도가 항시 설정값과 동일한 궤도가 되어 최적의 공기비로 운전 될 수가 있습니다. | |
3.SYSTEM 구성 | |
ㆍ CONTROLLER : 모니터 기능 및 연산제어가능 ㆍ ACTUATOR : DAMPER 구동용 작동기 ㆍ VANE DAMPER : 송풍기 유입 공기량 제어용 ㆍ 부하율 신호 발신기 : 보일러의 "로"의 부하율에 대한 전기적 신호 공급 | |
4.제품의 특징 | |
ㆍ 완전 디지털 방식에 의한 PROGRAM 방식이다. ㆍ KEY 조작으로 누구나 쉽게 간단하게 설정값을 입력 할수가 있다. ㆍ PID제어(비례,적분,미분)방식을 채택 함으로써 설정치와 현재치와의 편차가 극히 적고 출력값이 ㆍ 급상 하거나 급감속 하지 않음으로써 공기량 제어가 아주 부드럽게 이루어진다. ㆍ 부하율, 설정된 산소량(SV),현재 산소량(PV),공기댐퍼궤도 등 4개의 데이터를 밝고 선명한 FND ㆍ 에 수치로 표시 됨으로 DATA 관리가 아주 편리하다. ㆍ 내구성이 우수하고 고장이 거의 없다. ㆍ 전류식 작동기 및 SERVO TYPE 작동기를 선택하여 사용할 수가 있다. ㆍ 모든 동작 상태는 LED로 표시 ㆍ 운전중 O2 값이 기준치 이하가 되면 경보가 작동하고 2차 댐퍼를 최대로 열어준다.(안전장치) | |
5. 기대효과 | |
ㆍ 연료 절감효과 ㆍ 최적의 공기량을 공급 함으로써 과잉공기를 줄여 줄어든 공기량 만큼 연료비가 절감 됩니다.(1% ㆍ 산소량을 줄이면 사용연료에 1% 연료비가 절감됩니다) ㆍ 공해방지효과 - 화실내에 산소량이 많으면 화염의 온도가 상승하여 고열에 의한 질소 산화물(THERMAL NOX)이 ㆍ 생성되는데 산소량을 줄여 줌으로써 화염의 중심 부분에 온도를 낮추어 질소 산화물을 줄일수 ㆍ 있습니다. | |
6. 기술사양 | |
ㆍ MODEL : SWT 3600 ㆍ INPUT : 0-1㏀(부하율신호) ㆍ OUTPUT : 4-20mA, SERVO ACTUATOR 출력 ㆍ DIMENSION : 152(W) X 152(H) X 130(D) ㆍ CUTTING : 134(W) X 134(H) ㆍ POWER : AC 110V, 220V 1¢ |